直说了,除尘风量不是车间体积乘换气次数那个算法,那是算通风降温的。除尘得对着尘源一个点一个点吸,罩子罩住冒烟的地方。公式就一条:风量=罩口面积(平米)×控制风速(米/秒)×3600。像你那两台摩擦压力机,烟主要是模具口往上冒的氧化皮和石墨脂烧的烟,罩口按一米乘八百算,控制风速取1,0.8×3600单台快三千万……不对,是2900上下的风量,两台算6000。
空气锤3000左右,中频炉有热抬升罩子要加大点,5000上下,加起来一万四一万五这个量级,你先心里有这个数。
你真按整车间算,一千平乘五米五千多方,换气10次就是五万风量,风机电机二三十千瓦起步,一天转十个钟头光电费一个月小几千,冬天还把车间的热全抽跑了,中频炉那点热全白扔。环保公司最喜欢你报整车间的数,设备卖你大的,电费你掏,我是舍不得。
最后说一句,别自己拍个数就交差,你把设备位置、炉子多大、一天打多少料报给环保公司让他们来测来定方案。你算这个数是拿来审他们报价的,风量给你虚高一半的报价我见得多了。